问答题 高电压技术计算题:某变电所高压母线上接有两条波阻抗为Z1=500欧的架空线路和二条波阻抗为Z2=50欧的电缆线路,如图所示现有一幅值为U0=1200kV的直角电压波沿其中一条架空线路侵入变电所,试作彼德逊等值电路,求母线上的过电压幅值大小。 的答案

成人教育远程网络教育函授网上考试【高电压技术】课程在线考试模拟试题正确答案解析,免费查看【高电压技术】作业答案。
题目内容:
高电压技术计算题:某变电所高压母线上接有两条波阻抗为Z1=500欧的架空线路和二条波阻抗为Z2=50欧的电缆线路,如图所示现有一幅值为U0=1200kV的直角电压波沿其中一条架空线路侵入变电所,试作彼德逊等值电路,求母线上的过电压幅值大小。
题目选项
计算题:某变电所高压母线上接有两条波阻抗为Z1=500欧的架空线路和二条波阻抗为Z2=50欧的电缆线路,如图所示现有一幅值为U0=1200kV的直角电压波沿其中一条架空线路侵入变电所,试作彼德逊等值电路,求母线上的过电压幅值大小。
参考答案价值:60%